敞开式外廊连非封闭楼梯间,这种公建节能计算该如何建模
lwj9898
lwj9898 Lv.5
2014年01月08日 12:25:34
只看楼主

如题,项目地:湖北荆州,一个四层办公楼,采用敞开式外廊连非封闭楼梯间,节能计算该如何建模,附上标准层,我准备采用天正节能软件,有知道的朋友说一下,谢谢,还有左边卫生间前室门洞敞开,无门,该如何建模,楼梯是否要建模,等等,真的挺烦的,

如题,项目地:湖北荆州,一个四层办公楼,采用敞开式外廊连非封闭楼梯间,节能计算该如何建模,附上标准层,我准备采用天正节能软件,有知道的朋友说一下,谢谢,还有左边卫生间前室门洞敞开,无门,该如何建模,楼梯是否要建模,等等,真的挺烦的,

平面.jpg

w2069645837
2014年01月08日 14:55:16
2楼
学习学习学习
回复
lurenxiaoshui
2014年01月10日 11:06:31
3楼
我用清华斯维尔的,我一般是用虚墙将走廊范围框起来,赋予空房间就行了....体形系数可以更好的....
回复
☆若谷☆
2014年01月12日 11:00:09
4楼
你这个图算体形系数很难,主要分成三块了.什么是外墙:与间外空气直接接触的外维护结构.所以分为三块,同理屋顶也分成三块.耐心算吧朋友
回复
lwj9898
2014年01月13日 11:38:21
5楼
☆若谷☆ 发表于 2014-1-12 11:00 你这个图算体形系数很难,主要分成三块了.什么是外墙:与间外空气直接接触的外维护结构.所以分为三块,同理屋顶 …谢谢楼上的朋友,我也想的是这样,要分三块,楼梯不要建模,如果分三块,建模时还是按照一栋楼来建模吗,每个朝向算平均传热系数时,楼梯间的墙是否按照外墙设计,也要做外保温,软件是否会自动叠加计算?因为这样子一个朝向有好几个外墙了,真的烦人,都想给外廊加上窗户了
回复
lwj9898
2014年01月13日 11:39:41
6楼
还有,不知这种有门洞没门的情况,建模时如何处理
回复
lwj9898
2014年01月13日 11:41:49
7楼
哎呀,有知道的朋友说一下嘛,先谢过了
回复
☆若谷☆
2014年01月13日 12:28:17
8楼
本帖最后由 ☆若谷☆ 于 2014-1-13 15:37 编辑

截图02.png截图03.png截图01.png最难办的是卫生间这块,建议把2轴上的墙拉通,在A、B轴间加门。这样做起来相对地容易多了。同时也使面盆归为保温范围。




回复
lwj9898
2014年01月13日 16:19:35
9楼
☆若谷☆ 发表于 2014-1-13 12:28 最难办的是卫生间这块,建议把2轴上的墙拉通,在A、B轴间加门。这样做起来相对地容易多了。同时也使面盆归为保 …谢谢热心朋友的意见,还有如下问题望帮助:1.分成三块建模,软件计算是否按照一栋楼来算,东西向的外墙有好多处,软件是否会自动叠加计算。2.如采用外墙外保温,楼梯间的墙是否要做外保温,难受啊,3.楼上建议把2轴上的墙拉通,在A、B轴间加门,但进出有点不方便,像一些南方的城市公共厕所,一般前室对外只设门洞,不做门,也不知节能计算时如何处理,像以前有些办公楼内廊式,內廊两端做阳台,但只设门洞不设门,相当于內廊与外界是通的,现在是不是都不好做了,节能设计如何处理不知道?难道內廊两侧的墙也要去做保温,看来有些建筑做法随着节能要求的变化要消失了。4.另我有一个楼梯间上屋面,我觉得像这种敞开式外廊连非封闭楼梯间的做法,楼梯间与室外是通的,楼梯间屋顶都无须建模,只要在节能计算书上手动添加一种屋面做法,楼梯间屋面传热系数满足要求就可以了,不知是否可行。总之,请热心的朋友不吝赐教,在下感激不尽。唉,现在这个设计院,像这种问题,连个问的人都没有,只能自己瞎捉摸。悲哀啊!:'(
回复
☆若谷☆
2014年01月13日 17:07:16
10楼
lwj9898 发表于 2014-1-13 16:19 谢谢热心朋友的意见,还有如下问题望帮助:1.分成三块建模,软件计算是否按照一栋楼来算,东西向的外墙有 …上面模型我是用斯维尔节能软件做的,软件会按一幢楼计算体型系数和窗墙比.卫生间到走廊应加墙加门.否则那里还会出现许多外墙.两楼梯间处当然属外墙.所以体形系数极大,保温材料用的很多.楼梯间屋面:虽节能不算面积,但考虑昼夜温差引起热胀冷缩,也得适当做保温.另一种办法楼梯做成封闭楼梯间,但不采暖.多方案比较看经济效果.
回复
lwj9898
2014年01月14日 10:43:08
11楼
谢谢若谷耐心的解答,我也有想过,把楼梯间加个墙,再加个门,这样好算,但不是防火规范里的封闭楼梯间,只是非封闭楼梯间加个门而已,另卫生间也加个门,这样建模就简单了,真心谢谢论坛的好心人,希望论坛可以真正成为设计师解决实际问题的场所
回复

相关推荐