请教泵站工程等级
mars_lv
mars_lv Lv.2
2014年01月08日 10:13:09
只看楼主

请教,有个水利项目,原已建成一座中型泵站,在旁边新加建一座中型泵站,新旧两泵站加起来设计流量达大(二)型工程,那我设计新的泵站时,新加建泵站报告书上写泵站工程等级是中型还是大(二)型?有没依据或例子。

请教,有个水利项目,原已建成一座中型泵站,在旁边新加建一座中型泵站,新旧两泵站加起来设计流量达大(二)型工程,那我设计新的泵站时,新加建泵站报告书上写泵站工程等级是中型还是大(二)型?有没依据或例子。
免费打赏
redstarhx
2014年01月08日 16:40:26
2楼
可以参考《泵站设计规范GB 50265-2010 》P2,由多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等指标确定,因此新加建泵站报告书上写泵站工程等级是应该是大(二)型。
回复
wanglixin6181
2014年01月09日 10:12:12
3楼
redstarhx 发表于 2014-1-8 16:40 可以参考《泵站设计规范GB 50265-2010 》P2,由多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等指 …但这样做存在一个问题,大(二)型比中型其建筑物级别都高出一级,那么已经建成的泵站的建筑物的相关计算就需要复核,如果达不到规范的要求时该怎么处理呢?需要考虑加固吗?规范上好像未进行相关表述。
回复
blackbeer67
2014年01月09日 10:27:51
4楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
☆北★都☆
2014年01月09日 11:00:35
5楼
蛋炒饭 发表于 2014-1-9 10:27 请文明回贴
回复
redstarhx
2014年01月09日 12:30:11
6楼
一介书生第二 发表于 2014-1-9 10:12 但这样做存在一个问题,大(二)型比中型其建筑物级别都高出一级,那么已经建成的泵站的建筑物的相关计算 …在执行本条规定时还应注意已建泵站规划和发展的要求应避免泵站建成不久因标准提高又要对泵站进行加固或改建,在多泥沙河流上修建泵站尤其应重视这条规定。这只能说前期没有规划好了。
回复
lanse.zise
2014年01月09日 17:29:46
7楼
分清楚是扩建项目还是新建项目,就可以划分了。
回复
blackbeer67
2014年01月10日 08:15:06
8楼
☆北★都☆ 发表于 2014-1-9 11:00 请文明回贴:L:handshake好的 以后一定注意
回复
mars_lv
2014年01月14日 09:30:02
9楼
一介书生第二 发表于 2014-1-9 10:12 但这样做存在一个问题,大(二)型比中型其建筑物级别都高出一级,那么已经建成的泵站的建筑物的相关计算 …:handshake扩了容,升了级,旧的泵站设计标准就不达标了!
回复
ddzy0829
2014年02月11日 09:27:32
10楼
这样的泵站是联合作用,应该按大(二)型泵站进行设计,规范已有明确规定,这样的泵站在湖北省审查了很多都已通过。
回复

相关推荐