我的一间电站发电上网,35kv二元件的计量装置,运行计量出故障了,C相电流(CT)部分失流,根据系统显示,平均是A相3.65A C相1.21A,按对称负荷算C相少计电流2.44A,求助论坛高手如果正确补回漏计电量?
我的一间电站发电上网,35kv二元件的计量装置,运行计量出故障了,C相电流(CT)部分失流,根据系统显示,平均是A相3.65A C相1.21A,按对称负荷算C相少计电流2.44A,求助论坛高手如果正确补回漏计电量?
2楼
“补回漏计电量?” 一要把电流回路的毛病找到并排除;电表少走了,在接上电压的情况下,用电流发生器输入电流,直到读数到了你相要的时候。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2014-1-8 08:17 “补回漏计电量?” 一要把电流回路的毛病找到并排除;电表少走了,在接上电压的情况下,用电流发生器输入 …谢谢!我的意思是如果用理论上计算出漏计电量!
回复
4楼
找出C相电流“突然减少”到恢复的时间,按C相突变前后或者A相电流的值来推算C相电流。
由于A相电流是不变或者可信的,干脆按A相电流计算总电量。
供你参考。
回复
5楼
智库 发表于 2014-1-9 09:10 找出C相电流“突然减少”到恢复的时间,按C相突变前后或者A相电流的值来推算C相电流。由于A相电流是不变或 …谢谢!,实际是计量箱C相CT故障,不完全失流,平均1.21A,而A相3.65A(可视为正常相),时间70多天。
回复
6楼
wuchiqun 发表于 2014-1-9 07:30 谢谢!我的意思是如果用理论上计算出漏计电量!用正确电流计算出正确电量,减去错误电量,等于差量。错误电量按已知电流计算,把三相分开计算好了。在这计算中,偏差会很大,主要是电流大小在变,时间不好定。
回复
7楼
已知:U=35kv IA=3.65A IC=1.21A 假如功率因数cos=0.8 试求误差。 公式1. P=1.732*U*I*C0S=P=1.732*35*3.65*0.9=177.01kw 公式2. P=Ia*Uab*ccos(+30)+Ic*Ucb*cos(-30)=3.65*35*0.39+1.21*35*0.99=49.8+41.9=91.7kw 177.01-91.7=85.31/91.7=0.93*100=93% 通过计算;理论上少计电量93%。
wuchiqun:P=1.732*U*I*C0S=P=1.732*35*3.65*0.9=177.01kw 纠正 P=1.732*U*I*C0S=P=1.732*35*3.65*0.8=177.01kw