老家的房子怎样做接地线
ayao5201314
2014年01月07日 22:08:19
只看楼主

我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。

我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
免费打赏
知乎圆桌
2014年01月07日 22:22:40
2楼
不安全,接地极最好打在无人或者人无法接触到的地方。
回复
c168_com
2014年01月07日 22:46:34
3楼
实际问题不大,接地线是与所有带三线插头的电器的金属外壳相连接的,比如电冰箱,还不是天天碰到~
你主要考虑引线强度问题,人来人往的,别给你搞断了就行。
回复
wuchiqun
2014年01月08日 08:27:32
4楼
你这是保护接地。由二部分组成,一、接地引下线,二、接地体(极),二部分应可靠电气连接,形成完整的保护接地装置。做法要求;1.接地引下线离地2米应有保护并是有可断开接点,常年测试用,2.接地体可垂直可水平安装,应离地面0.6米及以下,(因地面以下60cm视为冻土层),接地冲击电阻应10欧以下。
回复
lingxuct
2014年01月08日 08:30:59
5楼
做人工接地极的条件:

1、电源开关带漏电;
2、家庭总箱(或总开关)后才能接PE线;
3、离房子3米到5米的地方,用∠50X5长2500角钢,加不小于M8的镀锌螺栓(角钢打孔或把螺栓焊住——能接线),角钢顶端打入地下0.6米!
4、用10平方BVR黄绿双色线从角钢螺栓上接到总箱的PE排上,地下螺栓处压鼻子并镀锡(防腐蚀)。
5、黄绿双色线在出地面处(最好在总箱下墙根)套管子保护(因地面处最易损坏)。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月08日 09:02:33
6楼
这样子的应该是TT系统吧。
回复
xianzai987
2014年01月08日 09:08:09
7楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-8 09:02 这样子的应该是TT系统吧。按规定农村应该是系统
回复
xianzai987
2014年01月08日 09:17:17
8楼
lingxuct 发表于 2014-1-8 08:30 做人工接地极的条件:1、电源开关带漏电;版主你好,按规范农村的配电应该是TT系统,一般情况下一台变压器都可以供一个村子了。这种情况在农村是不是就形成不了TT系统了,范围比较大比较分散,农村电工估计也不懂这个,没见谁家还做个接地的,再说即便某户单个接地了,那对整个系统也不能算作TT吧?我在家要测零线对人体是有二三十伏电压的,进户线一般是单相,这种情况下单个做接地有意义吗?:)
回复
tanghaibo01
2014年01月08日 09:20:40
9楼
接地极最好打在无人或者人无法接触到的地方。
回复
lingxuct
2014年01月08日 10:51:47
10楼
xianzai987 发表于 2014-1-8 09:17 版主你好,按规范农村的配电应该是TT系统,一般情况下一台变压器都可以供一个村子了。这种情况在农村是不 …以前农村家庭的线路中是没有PE线的,看楼主的说法是有PE线,但在电源(总箱)且没有接地,现在的家用电器都有PE线引到插头上的,这样出现了一个非常坏的现象:只要有一个用电器漏电或感应电较大,所有插上电源的用电器外壳都带上了这个对地电压!对人身安全的威胁很大,故建议加装接地极,接妥PE线。由于这样接法,PE线没有与电源变压器的工作接地直接相连接,接地装置相距也较远,属TT系统吧?这样的做法,只要家庭的漏电开关不失灵,对系统是不会产生其他不利因素的。
回复
ayao5201314
2014年01月08日 20:37:30
11楼
wuchiqun 发表于 2014-1-8 08:27 你这是保护接地。由二部分组成,一、接地引下线,二、接地体(极),二部分应可靠电气连接,形成完整的保护 …谢谢,师傅指点啦。