桁架竖杆为何比斜杆截面还小? 请分析下原因 竖杆截面2L25X3 斜杆2L40X5 总跨16m
桁架竖杆为何比斜杆截面还小? 请分析下原因 竖杆截面2L25X3 斜杆
2L40X5 总跨16m
12楼
天地不言 发表于 2014-1-10 17:28 有问题?这句话好像没有解决楼主的问题
回复
13楼
long31123 发表于 2014-1-10 18:03 这句话好像没有解决楼主的问题楼主的桁架受力应该是自重和线荷载吧?具体不清楚。
回复
14楼
我竖向有节点荷载 竖杆怎么可能是0杆
回复
15楼
土木结构 发表于 2014-1-10 21:15 我竖向有节点荷载 竖杆怎么可能是0杆发一份完整的计算简图上来,一看就清楚了。
回复
16楼
竖杆受拉(或是零杆),斜杆受压。竖杆没有受压失稳问题,所以截面可小些。
回复
17楼
这是结构力学的问题,一定是没学好。桁架中有几种情况是零杆,只是构造要求,不受力
回复
18楼
一介书生第二 发表于 2014-1-10 23:17 发一份完整的计算简图上来,一看就清楚了。上弦 每个节点都有荷载的
回复
19楼
我竖向有节点荷载 竖杆怎么可能是0杆
回复
20楼
应有计算简图上来,一看就清楚了
回复
21楼
我也在研究这个问题
回复