用PKPM可以建水池的摸吗。我用混凝土墙做为水池主体。怎样输水池的水荷载呢。
用PKPM可以建水池的摸吗。我用混凝土墙做为水池主体。怎样输水池的水荷载呢。
2楼
不太清楚 帮你顶一下
回复
3楼
水池的混凝土墙体,不用建入模型,按照简单的挡土墙计算配筋就可以了。
水池这种设备用房,按照纯框架建模,更加符合实际受力情况。
楼主今年毕业的?
回复
4楼
用水池的小软件计算下就可以了!
回复
5楼
同意楼上。。很简单
回复
6楼
理正吧 大哥 可以算的
回复
7楼
这个用手工计算即可。
回复
8楼
推荐你看结构软件难点热点问题应对和设计优化 陈岱林的 第二十一章 PKPM 不能输入水池侧壁的土压力和水压力 。YJK可以 并且pkpm不能考虑上不框架与底部基础的变形协调,yjk可以 建议你用应建科计算 带上不框架的复杂水池。纯水池可以用理正计算
回复
9楼
学习了,还要努力
回复
10楼
感谢分享学习资料
回复
11楼
学习,学习,这资料很好
回复