SNCR脱硝怎么布置?
动物园娃娃鱼
2014年01月07日 13:38:00
来自于规范资料
只看楼主

请问各位大侠,对于2台75t锅炉SNCR脱硝,采用氨水为吸收剂,平面布置怎么布置?稀释系统是不是一套?稀释水罐是也放在氨罐区吗?那输送管线是稀释好的氨水,一条管路还是氨水和水是分开的2条管路呢?求解啊!!

请问各位大侠,对于2台75t锅炉SNCR脱硝,采用氨水为吸收剂,平面布置怎么布置?稀释系统是不是一套?稀释水罐是也放在氨罐区吗?那输送管线是稀释好的氨水,一条管路还是氨水和水是分开的2条管路呢?求解啊!!
免费打赏
wangt765
2014年01月09日 18:04:31
2楼
平面可以布置在反应温度合适的区域两侧水冷壁,单层或者多层都可以。如果两台炉比较平均,稀释系统可以是一套。稀释水罐是可以就放在氨罐区。那输送管线是稀释好的氨水,一条管就可以了。
如果需要灵活性高,你就不用稀释水罐,将氨水和稀释水是分开的2条管路布置也可以。
回复
qq_1399625274894
2014年05月12日 14:43:04
3楼
wangt765 发表于 2014-1-9 18:04 平面可以布置在反应温度合适的区域两侧水冷壁,单层或者多层都可以。如果两台炉比较平均,稀释系统可以是一 …请问楼主有75T/H循环流化床SNCR脱硝的图纸,吗?有的话能给我发一份吗?511194817qq.com。非常感谢!
回复
dongbuxiexibudu
2014年05月22日 10:48:22
4楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。
回复
木易圭寸
2015年06月16日 08:27:23
5楼
学习了,谢谢。。。。。
回复
feiqiww
2017年01月03日 14:26:34
6楼
学习.............