负荷计算问题,总的计算负荷是如何计算出来的啊
maxingling
maxingling Lv.9
2014年01月07日 12:18:46
来自于天正电气
只看楼主

求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!

1.jpg求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!

1.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2014年12月06日 07:39:25
32楼
maxingling 发表于 2014-1-9 17:16 我花了很长时间也算弄清楚了:当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加 …谢谢您的付出。。
回复
千鸟集翔
2014年12月08日 20:52:27
33楼
maxingling 发表于 2014-1-9 17:16 我花了很长时间也算弄清楚了:当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加 …真是有心,辛苦了
回复
好231
2014年12月09日 16:28:14
34楼
太棒的帖子
回复
镜中影
2014年12月15日 13:49:44
35楼
学习了。感觉楼主的分享和楼友们的解析!
回复
co1475027571209
2016年12月26日 14:53:27
36楼
maxingling 发表于 2014-1-9 17:16 我花了很长时间也算弄清楚了:当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加 …学习了 谢谢
回复
rookie3
2018年05月18日 16:11:06
37楼

A、B、C相分别相加看看每项负荷有没有超过总负荷的10%,若是超了取最大相×3

回复
eyushan
2018年05月19日 09:05:36
38楼

学习了

回复
江海之士
2018年05月28日 15:09:27
39楼

根据经验确定利用系数,但不要超过利用系数表的范围

回复
灬流灬灬星灬
2018年08月01日 11:07:48
40楼
72吧
回复
txs1986
2019年03月06日 17:15:04
41楼
低压配电基本上认为三相是平衡的,所以不必要单相换算成三相,基本上直接单相负荷相加就等于三相负荷了