框梁能否作为纯悬挑梁的支座(急)
liuhs0011
liuhs0011 Lv.5
2007年09月24日 11:10:32
只看楼主

要晒图了!一小高层,阳台一侧挑梁是框梁伸出,另一侧板内建筑不让设梁,只能从框梁上纯挑(1800mm),我现在把框梁做成300x550,这样的话就可以满足0.4Lae,但是总工还是说不行,要改图,我想知道,什么样的条件才可以作为纯悬挑的支座

要晒图了!一小高层,阳台一侧挑梁是框梁伸出,另一侧板内建筑不让设梁,只能从框梁上纯挑(1800mm),我现在把框梁做成300x550,这样的话就可以满足0.4Lae,但是总工还是说不行,要改图,我想知道,什么样的条件才可以作为纯悬挑的支座
免费打赏
liuhs0011
2007年09月24日 15:02:08
2楼
不会吧
各位大大是不屑于回答还是怎么回事?
我里面的板厚150mm(纯挑板不行,端头有个造型)
回复
nono203
2007年09月25日 16:40:59
3楼
作为支座的,KL必须要能承受挑梁给的扭矩,强度上满足,并且要扭转的变形小,刚度上满足.150厚的板,应该没什么问题吧.不晓得悬挑梁的荷载好大.大的话不合适.