请教:吊顶照明管线材质及敷设
m518
m518 Lv.7
2014年01月07日 07:44:14
只看楼主

一框架二层建筑,坡顶。二楼宿舍平顶,照明线路装设在平顶内。请问:1.平顶内管路可否用PVC管?2.管线敷设必须悬挂还是可敷在平顶架子上?3.如管线敷设必须悬挂,管子离平顶架子多少高度?

一框架二层建筑,坡顶。二楼宿舍平顶,照明线路装设在平顶内。请问:
1.平顶内管路可否用PVC管?
2.管线敷设必须悬挂还是可敷在平顶架子上?
3.如管线敷设必须悬挂,管子离平顶架子多少高度?
y806099267
2014年01月08日 10:25:15
2楼
根据设计要求就OK了
回复
我爱喝绿茶
2014年01月08日 10:27:05
3楼
坡顶,二楼宿舍平顶,这个完全可以暗敷啊。
回复
qwmt123
2014年01月08日 11:04:27
4楼
平顶采用暗敷设...
回复
huiyuan006
2014年01月08日 11:38:38
5楼
你是做设计的吧,好好学习一下吧。
回复
兵长
2014年01月08日 18:09:51
6楼
没问题啊。。。
回复
zyw3369
2014年01月08日 23:55:47
7楼
规范要求:配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的
吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
回复
ssqqugamd
2014年01月09日 07:45:06
8楼
zyw3369 发表于 2014-1-8 23:55 规范要求:配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时 …正确!引至灯位可采用金属软管。
回复
巨人电气
2014年01月10日 09:14:15
9楼
路过学习了,:)
回复
九天之上
2014年01月10日 09:48:13
10楼
7楼的回答非常好!!!
回复
m518
2014年01月10日 10:21:13
11楼
吊顶仅龙骨架为木结构,算是有可燃物的闷顶内吗?
回复