冷冻机的冷冻水初始温度偏高,有50度,会不会使蒸发器过热?会不会让压缩机超载?
冷冻机的冷冻水初始温度偏高,有50度,会不会使蒸发器过热?会不会让压缩机超载?
2楼
制冷时候蒸发侧温度过高,蒸发温度过高,压缩机需要用更大的劲才能维持基本的压缩比,也就是说有很大可能会导致过载。
回复
3楼
thank.987 发表于 2014-1-6 12:32 制冷时候蒸发侧温度过高,蒸发温度过高,压缩机需要用更大的劲才能维持基本的压缩比,也就是说有很大可能会 …有什么办法来解决这个问题?
回复
4楼
限制或控制压缩机的吸气压力
回复
5楼
限制水温度,实在不行就限制水流量。
回复
6楼
要控制水温或水流量
回复
7楼
oopp1999 发表于 2014-1-6 13:25 有什么办法来解决这个问题?蒸发温度就意味着负荷,蒸发温度越高,蒸发压力就越大,压缩机的吸气压力也越大,制冷量也越大,压缩机的运转负荷就越重,此时的运行电流也越大。只要短期内的负荷不超过压缩机最大电流的30%,随着冷冻温度的降低,压缩机的负荷电流也会随之降低的。提前开机打冷,或者控制冷冻水的循环量。
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2014-1-6 19:29 蒸发温度就意味着负荷,蒸发温度越高,蒸发压力就越大,压缩机的吸气压力也越大,制冷量也越大,压缩机的 …谢谢。请问提前开机打冷是什么意思?
回复
9楼
看来只有在初始阶段减少冷冻水循环量,等冷冻水温度降下来之后再慢慢增加它的循环量。
回复
10楼
oopp1999 发表于 2014-1-7 10:59 谢谢。请问提前开机打冷是什么意思?就是冷冻水泵还没开,冷冻水还没循环前就先开压缩机制冷,先把冷冻水温降下来。
回复
11楼
我感觉这种问题还是整个缓冲水箱合理些,把进水侧温度降下来再说
很多设备冷却温度不能太低的,
设备出来的流量不变,我们只管冷 水机正常无故障运行,
冷水机稍配大些,整一旁通至缓冲水箱,把水箱内的热水搞冷些,然后机组照干。
至少也不会有故障和严重超载现象:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复