钢筋问题
linbainian2008
2014年01月05日 17:49:33
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋工下料把250*700的梁扎成了250*600的梁了。钢筋规格没有问题。梁已经沉了。梁下部有10公分留空,我想知道浇筑了的话会不会存在隐患?4100*2的十字梁。

钢筋工下料把250*700的梁扎成了250*600的梁了。钢筋规格没有问题。梁已经沉了。梁下部有10公分留空,我想知道浇筑了的话会不会存在隐患?4100*2的十字梁。
免费打赏
chengjie198721
2014年01月06日 15:32:36
12楼
sun08020778 发表于 2014-1-6 15:17 这是一条主梁吧,如果主梁已经浇筑完成,还是砸掉重新绑扎吧,如果下部有墙体补救无非多砌高10CM或者梁底部 …11#楼的下部墙体补救是啥意思,看不懂,现在是箍筋小了,梁底空了10公分,刚好跨中梁底是弯矩最大处,是无法补救的,拆模以后肯定裂缝。
回复
luoweijie659
2014年01月09日 19:03:37
13楼
必须返。保护层过厚。混凝土易开裂
回复
美wa521de香
2014年01月09日 19:17:18
14楼
一介书生第二 发表于 2014-1-5 18:51 梁下部有10公分留空,意味着混凝土保护层过大,这样易引起底部混凝土开裂,既影响耐久性,并有可能消弱梁的 …请设计复核,设计肯定不会给你复核的了,直接告诉你不行。
回复
美wa521de香
2014年01月09日 19:19:29
15楼
为什么会扎错呢?你们的管理也太松散了吧,再有根据受力特点,梁越高,惯性距越大,肯定要拆了重新搞过了,又不多。
回复
kekeshi113
2014年01月21日 10:29:39
16楼
只能拆了,你还想怎么办?
回复
jordyzhang
2014年05月25日 16:59:02
17楼
重新下料绑扎吧。高度小了10cm,大大削弱了钢筋的抗弯能力,构件无法完成承重任务,必须改正。相比之下,保护层厚不厚,是个很小的问题