2楼
第一张:独立基础混凝土里面放碎石的话要符合相应规范要求,并且需要经过设计、甲方、监理同意的
第二张:竖向灰缝为0,估计其他地方的灰缝饱满度也达不到要求吧
第三张:模板支的有问题还是插筋位置插错了?
第四张:未留马牙槎和圈梁,拆掉重砌
回复
3楼
施工质量一塌糊涂
回复
4楼
第一张:是毛石混凝土,图纸应该有设计,如果没设计就是偷工减料。
第二张:像这样施工的,只能用砂浆塞缝隙了,侧面砂浆不太容易操作。
第三张:我看照片感觉是柱子钢筋严重位移啊,具体是模板的错误还是钢筋的错误,我不敢肯定,但一般都是钢筋工的错。
第四张:看下构造柱设计规范吧,具体我都忘记了。如果有设计那就必须拆除。
你工地的工程质量真不怎么样啊。
回复
5楼
路过学习学习
回复
6楼
施工质量一塌糊涂
回复
7楼
施工质量实在不敢恭维
回复
8楼
你应该 看到就拍死他们!!!!
回复
9楼
1、混凝土质量相当粗犷
2、缝隙相当通透
3、想象力相当丰富
4、构造柱位置相当顺直。
拆了重盖吧,骚年。
回复
10楼
人才,他们还真睡的着觉,早晚要出事。
回复
11楼
做的实在是有点差,就是糊弄
回复