贴100*100白色墙砖技术参数
36公里的灰
2014年01月03日 12:27:21
来自于建筑施工
只看楼主

240mm厚Mu10页岩砖砖混结构房屋,外墙贴100*100白色墙砖。 我想知道贴这个外墙砖抹灰打底加上100*100白色墙砖的厚度允许偏差范围是多少?厚度超过多少会有安全隐患?需要采取什么措施?希望各位兄弟姐妹大神大婶能给个资料出处。

240mm厚Mu10页岩砖砖混结构房屋,外墙贴100*100白色墙砖。

我想知道贴这个外墙砖抹灰打底加上100*100白色墙砖的厚度允许偏差范围是多少?厚度超过多少会有安全隐患?需要采取什么措施?希望各位兄弟姐妹大神大婶能给个资料出处。
免费打赏
甲方施工员
2014年01月03日 14:40:35
2楼
抹灰总厚度超过35毫米就要采取加强措施了。厚度允许偏差这个概念没听过。
GB50210-2001
回复
36公里的灰
2014年01月03日 16:31:36
3楼
甲方施工员 发表于 2014-1-3 14:40 抹灰总厚度超过35毫米就要采取加强措施了。厚度允许偏差这个概念没听过。GB50210-2001抹灰我也查了下是超过35毫米要采取加强措施,只是疑惑外墙砖的10毫米算在抹灰厚度里面吗?
回复
csccbjs
2014年01月03日 17:39:43
4楼
外墙砖的厚度10mm不应算在抹灰厚度里面
回复
36公里的灰
2014年01月03日 17:56:42
5楼
csccbjs 发表于 2014-1-3 17:39 外墙砖的厚度10mm不应算在抹灰厚度里面那就是包括外墙砖的10mm一块儿,只要页岩砖外部厚度不超过45mm就不用采取加强措施??
回复
甲方施工员
2014年01月04日 09:16:31
6楼
wskyygysx 发表于 2014-1-3 16:31 抹灰我也查了下是超过35毫米要采取加强措施,只是疑惑外墙砖的10毫米算在抹灰厚度里面吗?打底找平的砂浆和结合层的砂浆是不同的,不算在抹灰里
回复
天三
2014年01月06日 11:07:58
7楼
根据墙体平整度,面砖粘接层为6-10mm,这是工艺要求。
回复
yeslinkin
2014年01月06日 15:41:18
8楼
不能算在抹灰里面
回复
宽窄云雨
2014年02月03日 22:50:45
9楼
大学北海道的排名由来
回复
miaotian001
2014年01月03日 12:27:22
10楼
外墙面砖的允许偏差是:立面垂直度:3mm;表面平整度2mm;阴阳角方正3mm;缝的直线度3mm。