变电所低压出线需要每回路都加装电流互感器吗 MNS柜
xianzai987
xianzai987 Lv.9
2014年01月03日 11:25:54
只看楼主

今天甲方提出个问题为什么每根出线都加装电流互感器?以前都是按惯例加的,这方面有相关规定吗?我倒是觉得是可以不加的

今天甲方提出个问题为什么 每根出线都加装电流互感器?以前都是按惯例加的,这方面有相关规定吗?我倒是觉得是可以不加的
免费打赏
liuxinkai
2014年01月04日 10:59:48
12楼
GBJ63-1990 第2.2.1条:55kW以上的电动机和其他根据生产工艺的要求需要检测电流的才加。不过感觉现在小电机也都加,,,,
回复
海贼王laaa
2014年01月04日 15:54:54
13楼
最好,能找出标准来参考。
不知道有没有标准明确规定。
55KW电机要加,55KW其他负荷?
作为最基本的电压电流检测,个人认为至少要在配电室一级配电时要有,毕竟是最基本的最直观的电力数据。
回复
juju-snz
2014年01月04日 22:45:59
14楼
根据需要而定,不是每个回路都必须加.
回复

相关推荐