本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-3 09:50 编辑 倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→结构层。想问下给位前辈,在分隔缝要怎么处置,切割要割到结构层吗,还是预先在结构层面上就预先切好分隔缝,后再最后一道保护层的时候也要切割到保温板的地方?目前我所在项目只是在保护层面上切割了25厚的分隔缝,这样好像就是一道面子层混验收,大家怎么看?还有在靠近女儿墙30cm左右是不是也一定要留分隔缝?请大家指导下。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-3 09:50 编辑
倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→结构层。想问下给位前辈,在分隔缝要怎么处置,切割要割到结构层吗,还是预先在结构层面上就预先切好分隔缝,后再最后一道保护层的时候也要切割到保温板的地方?目前我所在项目只是在保护层面上切割了25厚的分隔缝,这样好像就是一道面子层混验收,大家怎么看?还有在靠近女儿墙30cm左右是不是也一定要留分隔缝?请大家指导下。
12楼
这个是设计规范里的,可以参阅屋面技术规范,切割要达到2/3保护层厚度,与女儿墙的缝也得预先留。
回复
13楼
來兮 发表于 2014-1-4 13:03 常规屋面做法,分格缝怎么留你应该有数,靠近女儿墙30公分要加切一道,深度保持在2公分就够了,这么说吧,整 …还是来兮兄给劲,主要是现在我看到几个工地屋面上女儿墙那道缝没切,切一道吧,按照正规是突出屋面的烟囱地下四周也要切吧?
回复
15楼
又长见识了
回复
16楼
fuchu1029 发表于 2014-1-5 23:17 还是来兮兄给劲,主要是现在我看到几个工地屋面上女儿墙那道缝没切,切一道吧,按照正规是突出屋面的烟囱 …正规做法是的,但很多都不切,保险点还是加切的好,也多不了多少工的。
回复
17楼
要切到底。你这种情况最好还是把上面40的保护层全切开。女儿墙那里也要有缝,就做在女儿墙根部应该也行,我不太记得了,你查查规范吧。
回复
18楼
不需要切到底,三分之二就行,靠近女儿墙300mm是必须切的
回复
19楼
又长见识了
回复
20楼
长知识了,谢谢!
回复
21楼
按照正规是突出屋面的烟囱地下四周也要切吧?
回复
22楼
首先搞清楚缝的用途,屋面找平层缝隙主要是伸缩缝,应该是4-6米一道缝,深度是找平层厚度,缝宽不小于20mm,必须这样做,我30几年施工遇到不少缝隙过小,产生找平层顶板起鼓的现象。
回复