10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢
10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢
12楼
回复
13楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-6 07:22 编辑 liangjian. 发表于 2014-1-5 21:18 lingxuct老师您好,图片怎么也传不上,能不能把您的邮箱号告诉我我把图发到您的邮箱里好么?断路器二次插头一插才发信,说明是与二次插头有关的线路有毛病;换一台断路器也一样,说明断路器内没毛病;是直流报警,只有直流回路的故障;不插二次插头不报警,说明与二次插头无关的线路没毛病。这样分析,故障范围就很小了。邮箱已在短信里告诉你了,有图后我把图(故障相关的部分)帖上来,再分析。
回复
14楼
图收到,是不是全了不清楚,按图中,只有903、905、907、37、7 这5根线是经过断路器的直流线,请朋友先检查这些线的绝缘电阻。
这图纸文件上不知有什么,被告知“没有合法图片被上传”!
回复
15楼
收到,前天我网上传图也是出现同样的“没有合法图片被上传”我也搞不清是怎么回事?
回复