10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢
10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢
2楼
1、可能是小车式断路器的行程位置接点回路绝缘不良
2、此二次存在寄生回路造成的
用1000V摇表
遥测二次绝缘
回复
3楼
“断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警”,就是那台柜子及所接二次线路对地绝缘有问题。
看图纸,与断路器二次插头相关的线路绝缘需要分路检查。
回复
4楼
我将备用的小车式断路器与此前的进行更换,但还是出现同样的情况,应该是盘柜里的二次线绝缘有问题吧?
回复
5楼
o夜思晨明o 发表于 2014-1-3 08:32 1、可能是小车式断路器的行程位置接点回路绝缘不良2、此二次存在寄生回路造成的用1000V摇表遥测二 …具体怎么操作,麻烦您说的在具体点好么,这方面我真的不行。
回复
6楼
liangjian. 发表于 2014-1-3 14:09 具体怎么操作,麻烦您说的在具体点好么,这方面我真的不行。把二次图帖上来,我看了图纸才能告诉你“怎么查”。
回复
7楼
1、此小车式断路器用备用柜的同型号断路器已经更换,但问题没解决,说明问题不在小车而在公用回路;
2、高压断路器二次插头一插就有问题,说明没插并没有绝缘不良;
3、所以问题就在行程开关
回复
8楼
如果备用手车放到此柜,还出现问题,问题侧出线在高压柜自身上。
这就有两方面,1、自身接线时,二次线有破损或连接有错误。2、二次元器件绝缘有问题。
检查与直流电源有关系的回路。
先看有没有明细二次线破损,或者线路问题。
再用摇表连接各个回路,检查绝缘电阻,找到回路后,再确定是线路还是元件。
如果直流屏能报警,绝缘应该很差,摇表应明显摇得出。
回复
9楼
对了要把二次插头插上检查,不然太麻烦。
回复
10楼
那我就按照各位为老师讲的去查查,看看问题具体出在哪里?