一个奇怪的现象
lxianj
lxianj Lv.2
2007年09月24日 08:02:12
来自于照明工程
只看楼主

我司新上一个项目,发现有几个操作台上的指示灯(型号为AD11-22,正泰产品)频繁烧毁,灯具电压220V,实际电压为237V左右;还有一个怪现象,其中一个操作台指示灯电压(应该是感应电压)10V,指示灯也亮,使用中很难判断设备到底处于何种运行状态。请各位高人指点。

我司新上一个项目,发现有几个操作台上的指示灯(型号为AD11-22,正泰产品)频繁烧毁,灯具电压220V,实际电压为237V左右;还有一个怪现象,其中一个操作台指示灯电压(应该是感应电压)10V,指示灯也亮,使用中很难判断设备到底处于何种运行状态。请各位高人指点。
免费打赏
飞影道人
2007年09月24日 10:43:30
2楼
1、控制里边的运行指示灯一般用低压的较多,经过变压器后很少有感应电压
2、烧毁的问题不好说,如果线路没问题的话,指示灯237V的电压一般不会烧毁的,有可能是产品质量问题。
3、10V的感应电压怎么能会让220V的指示灯亮呢?看看产品说明书。


回复
岛泉
2007年09月26日 17:59:35
3楼
1.烧毁的问题是产品质量问题。
2.10V的电压有可能会让AD11型220V的指示灯亮.AD11灯的电流只有几个毫安.
回复
hubeixp
2007年10月09日 16:55:18
4楼
楼主的问题我现在还没搞懂,帮顶一下
回复
wei658
2007年10月09日 17:53:52
5楼

没怎么看懂....
回复
lingxuct
2007年10月11日 06:54:55
6楼
AD11-22发光的是发光二极管,非常小的电流能使指示灯亮(0.5mA)!