市政管网压力过高
lifuyushiwei0303
2014年01月02日 15:50:57
只看楼主

在做一个小区,两栋小高层住宅(11F),几十栋别墅,总面积五万多给了个市政条件,一路DN150,120m水压,吓了我一跳,哥们是做建给的,原来接触的都是几公斤的市政压力,这120mi真没碰到过,我该怎么减压和怎么分区呀,是不是得做市政的兄弟们来给看看...谢了

在做一个小区,两栋小高层住宅(11F),几十栋别墅,总面积五万多
给了个市政条件,一路DN150,120m水压,吓了我一跳,
哥们是做建给的,原来接触的都是几公斤的市政压力,这120mi真没碰到过,我该怎么减压和怎么分区呀,是不是得做市政的兄弟们来给看看...
谢了
免费打赏
bxzhangyukai
2014年01月05日 14:46:36
12楼
自来水公司给的压力肯定错了,这压力也忒大了。
回复
lifuyushiwei0303
2014年01月05日 18:09:59
13楼
有没有可能是地势的原因造成的呢
回复
lifuyushiwei0303
2014年01月05日 18:11:16
14楼
比如说我这儿正好是洼地,再加上上游的管网压力......
回复
simon7552
2014年01月05日 22:02:04
15楼
能打出这么大流量和压力的pump估计得千万人民币
回复

相关推荐