市政管网压力过高
lifuyushiwei0303
2014年01月02日 15:50:57
只看楼主

在做一个小区,两栋小高层住宅(11F),几十栋别墅,总面积五万多给了个市政条件,一路DN150,120m水压,吓了我一跳,哥们是做建给的,原来接触的都是几公斤的市政压力,这120mi真没碰到过,我该怎么减压和怎么分区呀,是不是得做市政的兄弟们来给看看...谢了

在做一个小区,两栋小高层住宅(11F),几十栋别墅,总面积五万多
给了个市政条件,一路DN150,120m水压,吓了我一跳,
哥们是做建给的,原来接触的都是几公斤的市政压力,这120mi真没碰到过,我该怎么减压和怎么分区呀,是不是得做市政的兄弟们来给看看...
谢了
免费打赏
lifuyushiwei0303
2014年01月03日 14:22:11
2楼
自己顶一个!
回复
lifuyushiwei0303
2014年01月03日 14:22:54
3楼
我再顶一个,别沉了
回复
outi
2014年01月03日 16:17:16
4楼
市政压力给错了,你核实一下
如果真是这样,水厂的出厂压力该有多大呀,早就爆管了,市政阀门和管材受不了这个压力
回复
wshcya
2014年01月03日 17:16:34
5楼
太好了,太详细了,谢谢!
回复
一生为水
2014年01月03日 22:51:06
6楼
这个压力是不可能的。。。。。
回复
lifuyushiwei0303
2014年01月04日 15:18:00
7楼
:(
说是自来水公司给的...
好吧,我再去问,谢了
回复
lifuyushiwei0303
2014年01月04日 15:19:54
8楼
再顺便问一句,那水厂的出水压力一般再多少呢
回复
在水一方oo
2014年01月04日 22:11:21
9楼
lifuyushiwei030 发表于 2014-1-4 15:19 再顺便问一句,那水厂的出水压力一般再多少呢水厂的出水压力依据管网平差结果确定,《室外给水设计规范》上提出下面要求:7.1.10 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核: 1 发生消防时的流量和消防水压的要求; 2 最大转输时的流量和水压的要求; 3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
回复
王农勤
2014年01月05日 14:01:35
10楼
那肯定是错了,水厂,一般的供水压力在0.30~0.50MPa之间.
回复
一生为水
2014年01月05日 14:21:10
11楼
楼上的正解。。。。。。