换热站两台单级离心泵同时运转,一台32M扬程,流量500.一台35M扬程流量450。两台泵同时运转效果怎么样.压差为0.8若换成两台扬程一样的,流量还是原来参数 ,运行效果怎么样。
换热站两台单级离心泵同时运转,一台32M扬程,流量500.一台35M扬程流量450。两台泵同时运转效果怎么样.压差为0.8
若换成两台扬程一样的,流量还是原来参数 ,运行效果怎么样。
2楼
压差会不会变成1.0或者1.2 *(压差为分水器与集水器之间压差)
顺便再问下供暖系统压差与供暖效果的关系!
回复
3楼
运行效果,肯定比单台运行效果擦很多。至于压差多大,谁也不知道啊,压差除了与泵扬程有关外与系统主力关系也很大。
回复
4楼
不建议两台参数不同的泵并联使用
回复
5楼
这个比较复杂,不同扬程的泵并联运行其实是可以的,只不过不容易调整,也要看管道特性与水泵的流量扬程是否匹配,水泵的实际工况点与最佳工况点的距离不要太远。确实比较复杂,对于老锅炉房也确实需要用到,因为流量扬程实在是达不到了嘛!!可以的,你如果非要这样用可以联系我。
回复
6楼
这个要看管路的阻力特性曲线和离心泵的性能特性曲线。
两泵并联的话,两泵的扬程是相同的,总的流量是该扬程下两泵各自流量的和。由此画出两台泵并联的性能曲线,和管路阻力特性曲线的交点就是并联运行后的效果了。
回复