1、木工板是不是必须先刷防腐涂料、防虫剂后然后才刷防火涂料。防火涂料至少几遍。2.次龙骨的连接,之间的拼接是不是应该缝隙很小。有无硬性要求。3.主龙骨端部间距不得大于300Mm,如此圆环部分是不是明显不符合要求。变截面处应该加强采用主龙骨。4.横龙骨的连接规格一样,如何连接,应采用焊接吧。5.6图墙体无拉结筋,灰缝大小不一致,且断砖、碎砖上墙,顶部无斜切。7.8图线盒固定允许用木条,是不是必须应该用龙骨、线管与线盒是不是应该做跨接线。电工讲线管和线盒是压接连接的所以不需要做跨接线。不知有无道理。
9.预埋线管遇龙骨啊如何安装,如果不割断,线管将突出石膏板。图上的解决方法应该不对吧。
10.电缆桥架接头处应该做跨接线吧。图上未做吧。
11.强电、弱电同经过一个接线盒、允许吗。
12.钉子采用水泥作为防腐漆,允许吗。
以上均对应图片,请大家谈谈的自己的看法。最好有规范、图集的依据。谢谢。