2楼
我也是。:):):)
回复
3楼
一般高于地基梁高,800~1500吧
回复
4楼
我的做法就是1m高
回复
5楼
无地下室的结构,地梁层不应该参与整体计算,如果建入模型会降低首层柱的计算长度,PKPM软件会对首层柱进行内力调整,这个首层柱其实是基础到地梁段,不是真正的底层柱子,实际的首层柱的内力没有进行调整, 结果骗不安全。
回复
6楼
savionlee 发表于 2014-1-3 20:12 无地下室的结构,地梁层不应该参与整体计算,如果建入模型会降低首层柱的计算长度,PKPM软件会对首层柱进行 …楼上正解,官方确实说过此问题。而且给出相关建议:“如在0.00处建入基础拉梁,那么拉梁的配筋可以使用。但是柱的配筋不应采用,原因就是pkpm柱底弯矩的放大在拉梁以下柱子。如果采用,应将基础拉梁删除,柱子计算高度从拉梁顶部算起,”这就相当于包络设计,很麻烦。我的观点就是拉梁不建入,一层柱的高度从拉梁顶算起,拉梁配筋执行《北京细则》即可
回复
7楼
我通常是建入地梁层算基础和地梁配筋,删除地梁加高首层层高算以上配筋
回复
8楼
就是按2个模型包络设计柱子呗
回复