未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,未级负载短路三个开关同时跳开。我是菜鸟。请高手赐教!

未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,未级负载短路三个开关同时跳开。我是菜鸟。请高手赐教!
chj741008
2007年09月24日 15:05:05
2楼
总开关是非选择性保护断路器,没有延时分级。(短路短延时,特大短路瞬时动作)
回复
chengyunqiu
2007年09月24日 15:06:14
3楼
是电磁式开关,过载和短路均瞬时动作。
回复
jjd163.com
2007年09月24日 15:08:44
4楼
学习了
回复
yxiaofeng07
2007年09月27日 13:01:48
5楼
三个开关都达到了瞬时脱扣电流,应选带三级保护的.
回复
xueba123
2007年09月27日 13:58:06
6楼
延迟整定有问题
回复
qiqi19801209
2007年09月27日 14:16:04
7楼
检查一下3个断路器的脱扣曲线,一定有交叉的!!!

可以将ME的瞬时动作关断,减少影响范围!!!

个人理解,请批评指正!
回复
maoping666
2007年10月12日 04:21:39
8楼
楼主说的不是越级跳吧,应是全跳,可能是短路电流太大了,全跳是可以理解的.
回复
shi614106
2007年10月23日 10:48:39
9楼
可能欠电压脱扣吧
回复
evildoor
2007年10月24日 14:13:12
10楼
短路的话全跳很正常。
回复
hangengli
2007年10月24日 21:47:54
11楼
一般故障,