未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,未级负载短路三个开关同时跳开。我是菜鸟。请高手赐教!
未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,未级负载短路三个开关同时跳开。我是菜鸟。请高手赐教!
2楼
总开关是非选择性保护断路器,没有延时分级。(短路短延时,特大短路瞬时动作)
回复
3楼
是电磁式开关,过载和短路均瞬时动作。
回复
4楼
学习了
回复
5楼
三个开关都达到了瞬时脱扣电流,应选带三级保护的.
回复
6楼
延迟整定有问题
回复
7楼
检查一下3个断路器的脱扣曲线,一定有交叉的!!!
可以将ME的瞬时动作关断,减少影响范围!!!
个人理解,请批评指正!
回复
8楼
楼主说的不是越级跳吧,应是全跳,可能是短路电流太大了,全跳是可以理解的.
回复
9楼
可能欠电压脱扣吧
回复
10楼
短路的话全跳很正常。
回复
11楼
一般故障,
回复