一个我少见的防雷问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2013年12月31日 02:45:09
只看楼主

正在做一个16层的酒店,每层面积约4500,在酒店屋顶有个游泳池,长30米,防雷带是10*10或者12*8米,怎么办呢?

正在做一个16层的酒店,每层面积约4500,在酒店屋顶有个游泳池,长30米,防雷带是10*10或者12*8米,怎么办呢?


lczb72
2013年12月31日 06:44:22
2楼

路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
云飘飘
2013年12月31日 07:11:17
3楼
可以做避雷针
回复
y806099267
2013年12月31日 09:25:44
4楼
你是不知道怎么设计? 还是不知道怎么施工?
回复
lingxuct
2013年12月31日 10:38:39
5楼
用30米半径法则计算和设计好了,总长才30米,周围女儿墙比池沿高多少?很方便的。
回复
boeing_s
2013年12月31日 10:44:54
6楼
lingxuct 发表于 2013-12-31 10:38 用30米半径法则计算和设计好了,总长才30米,周围女儿墙比池沿高多少?很方便的。其实真要通过滚球法计算来做到保护到位并不难,很多超高层还设置避雷塔呢做设计的主要是怕违反规范强条,审图的一提就晕菜了,这个才是纠结的地方吧说实话我也不知道这个实例,怎么不违反避雷带网格这个强条。。。。
回复
囧_囧
2013年12月31日 11:30:41
7楼
防雷这块我也挺薄弱的,学习了~:hug:
回复
lingxuct
2013年12月31日 13:10:55
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-31 13:12 编辑 boeing_s 发表于 2013-12-31 10:44 其实真要通过滚球法计算来做到保护到位并不难,很多超高层还设置避雷塔呢做设计的主要是怕违反规范强条 …平面屋顶无高出(怕雷击的)物体时执行网格状避雷带,有高出屋顶且不能做网格避雷带时,就没法再用网格避雷带了,用避雷针还能违反强条?
回复
boeing_s
2013年12月31日 13:58:02
9楼
不管是一类二类三类防雷建筑,都有对避雷带网格的尺寸规定。
一般的项目都会有高出屋面的局部,水箱啦,空调机组啦等等,但很少碰到面积大的像游泳池这种。规范一句话说死了,画图的人就很难办。
别说游泳池了,碰到个面积大点的中空中庭,审图中心还要出个答疑教大家怎么处理不违规。。。。
回复
gdslrq220
2013年12月31日 14:49:57
10楼
用30米滚球法,确定做避雷塔,应该是要这样才行。北向比中间高出10米,其他三面只高出女儿墙,才1米多。问题是避雷塔要多大的钢筋,做成多大的塔架才行,怎么固定。没做过了。
回复
智库
2013年12月31日 15:13:54
11楼
屋顶游泳池的避雷,用避雷带有问题,如果要保护泳池中央不受雷击,就要有高的避雷塔。
国外在体育场、高尔夫球场,采用主动式避雷针。可以减少真的高度,与照明灯结合。
回复