下面三种布置方式哪个好
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2013年12月30日 10:24:53
只看楼主

第二种对吗?好像见过有人用第二种画法

第二种对吗?好像见过有人用第二种画法

QQ图片20131230102206.jpg

免费打赏
慕轩爸爸
2013年12月30日 10:25:19
2楼
简图,没有设置阀门
回复
慕轩爸爸
2013年12月30日 10:26:31
3楼
第三种画错了,一层梁底没有横管
回复
feige2013
2013年12月30日 12:38:34
4楼
第一种,成本最小,也满足功能需要,顶层需要设计成环网。
回复
legend_lv
2013年12月30日 16:05:53
5楼
三种都是错的,你最上面两根立管,最上面都没成环,你图上相当于一根支管接了两个消火栓。顶层需要成环。
回复
lovingdog
2013年12月30日 17:39:07
6楼
如果顶层立管是个环网的话,第一种方法最简单方便。否则,三个方法都是错的,三、四层的消火栓不在环网上
回复
慕轩爸爸
2013年12月30日 17:57:20
7楼
lovingdog 发表于 2013-12-30 17:39 如果顶层立管是个环网的话,第一种方法最简单方便。否则,三个方法都是错的,三、四层的消火栓不在环网上上面还有好多层没有显示出来,上面肯定回成环的
回复
xwjie
2013年12月30日 22:29:05
8楼
第一种就行,与室外管网成环的
回复
云飘飘
2013年12月31日 07:13:17
9楼
第一种如果加上阀门合适
回复
笨的像头猪
2013年12月31日 09:32:32
10楼
支持第一种
回复
慕轩爸爸
2013年12月31日 11:10:09
11楼
云飘飘 发表于 2013-12-31 07:13 第一种如果加上阀门合适阀门要加的,示意图就没话,问下第二种画法是不是不正确