关于pkpm建模,是否把楼梯建进去
sunqingzhen1988
2013年12月30日 09:49:04
只看楼主

高规6.1.1.4规定:考虑楼梯对地震作用及其效应影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。以前我建模型不论高层还是多层都不建楼梯的,但是有时候审图会提出。请问各位建模型时候是否把楼梯建进去?荷载怎么输入?对结果影响大么?

高规6.1.1.4规定:考虑楼梯对地震作用及其效应影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。
以前我建模型不论高层还是多层都不建楼梯的,但是有时候审图会提出。请问各位建模型时候是否把楼梯建进去?荷载怎么输入?
对结果影响大么?
免费打赏
结构狗0991
2016年04月12日 13:15:59
42楼
楼梯间板厚是按设计值输入还是按0输入?按照设计值输入后,楼梯恒载是输1.3~1.5KN/M2还是按照原来不建楼梯时的7.0~8~KN/M2输入?
回复
mokatsch
2016年04月12日 13:51:04
43楼
PKPM3.1以下的版本,就算建模考虑楼梯也是不准确的,用斜杆模拟局限大了,举个例子,之前模拟做了N个框架和框剪,第一整形,在PKPM里面做的正常是平动,但是yjk却是扭转,而且比较大,。。。说明刚度映像不到位,没有最大限度反应。。。因为yjk是三维实体板,这一点PK3.1也改进了。说明,用斜杆模拟相比之下是不准确的。
回复
国际杀手
2016年04月14日 09:50:50
44楼
明白了 ,大家说的很详细。我之前做的所有项目都不建楼梯。
回复
筹梦
2016年04月22日 16:39:55
45楼
6度区的2层连体别墅,坡屋面,建进去和不建,楼梯间的梁配筋影响很大,模型把楼梯模拟成斜撑,框架梁变成一根根短梁,都变红了,不知道这样模拟实际不实际,
回复
xin2407
2016年08月03日 12:06:12
46楼
以前是不建。现在好多审图中心都要要求建进去
回复
土木小昊
2016年08月03日 14:44:12
47楼
多谢楼主!
回复
xmuarcht
2016年08月03日 14:45:19
48楼
学习学习,土木币取走
回复
木逸
2016年08月04日 10:51:07
49楼
最好一起建模
回复
李昭俊
2016年08月04日 11:48:10
50楼
标准的混凝土楼梯很好建模输入,钢楼梯就不好建了
回复
一帆风顺zxfxs
2016年08月04日 14:19:35
51楼

回帖看一看,谢谢分享。