高规6.1.1.4规定:考虑楼梯对地震作用及其效应影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。以前我建模型不论高层还是多层都不建楼梯的,但是有时候审图会提出。请问各位建模型时候是否把楼梯建进去?荷载怎么输入?对结果影响大么?
高规6.1.1.4规定:考虑楼梯对地震作用及其效应影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。
以前我建模型不论高层还是多层都不建楼梯的,但是有时候审图会提出。请问各位建模型时候是否把楼梯建进去?荷载怎么输入?
对结果影响大么?
12楼
感谢好心楼主的分享!
回复
13楼
尽量不要建进去,滑动支座最好了。
回复
14楼
国家规范要求楼梯必须参与整体分析计算,但是,个人建议是这样的,按图审和地方性标准来。楼梯在结构平面中的位置对整体结构体系影响很大。六度区可以不考虑,但是七度半以上的框架结构必须考虑。尤其是楼梯间四周的框架柱,框架梁,内力影响很大!
回复
15楼
小的久不用建进去了吧
回复
16楼
回帖看一看,谢谢分享。
回复
17楼
建进去 考虑楼梯的刚度对整个结构的影响高烈度区必须得考虑
回复
18楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
19楼
个人首选滑动支座,框架不建入,对结构影响太大,剪力墙可以建入,影响没有那么大。
回复
20楼
现在很多审查所都要求建进取,考虑楼梯的影响,如果不建进去,楼梯就画滑动支座的。
回复
21楼
新手飘过,谢谢楼主分享。
回复