模板支撑体系坍塌现场图片,供大家探讨学习
hemc789
hemc789 Lv.7
2013年12月29日 10:02:06
只看楼主

出于各方面的考虑,就不交代事件的时间,地点,人物了,反正不影响大家的交流跟学习就是了。 大家从图片也看得出来,这是一起模板坍塌事故,层高7米,跨度最大13米,梁最大350*1300,我总结模板的坍塌原因有以下几个: (1)支撑体系所用的是钢管架,但是钢管壁厚不够合格,导致承载力不足,引起坍塌。(也请各位补充按规范来讲钢管的壁厚是多少,抗压抗拉强度各是多少,扣件的抗拉抗剪强度各是多少)。 (2)支撑体系纵横向均无扫地杆,亦无剪刀撑,斜撑。(也请各位大侠补充探讨按照规范正规的扫地杆应该如何布置,横杆应该间距多少布置一道,斜撑跟剪刀撑应该如何布置,然后也请有经验的朋友补充如何在保证安全的情况下去减少材料与人工更科学的去布置在关键节点上)。

出于各方面的考虑,就不交代事件的时间,地点,人物了,反正不影响大家的交流跟学习就是了。

大家从图片也看得出来,这是一起模板坍塌事故,层高7米,跨度最大13米,梁最大350*1300,我总结模板的坍塌原因有以下几个:

(1)支撑体系所用的是钢管架,但是钢管壁厚不够合格,导致承载力不足,引起坍塌。(3)当天坍塌时是在浇捣混凝土,用的是一台天泵一台地泵,地泵对钢管体系肯定有一定的破坏失稳作用,请大家探讨如何有效的避免这一点。

前车之鉴,后人之师。我们去谴责别人的意义已经不大,反而,如果我们能从中吸取教训学习经验,那更是一种提升了,所以,我请大家避免偏激,客观的来分析你们所见到的模板坍塌事故的原因,或者是处理经过,亦或是你们有哪些更实用的模板体系支撑经验等等一切都欢迎大家来分享,谢谢大家。


IMG_20131228_072643.jpg


IMG_20131123_124642.jpg


IMG_0015.JPG


IMG_0016.JPG

免费打赏
hemc789
2013年12月31日 22:21:13
43楼
poi1956 发表于 2013-12-30 10:40 一垮全垮,亏大了!有事故监定报告吗?应该出来了,但是,这应该只有高层能掌握看到。
回复
hemc789
2013年12月31日 22:21:43
44楼
poi1956 发表于 2013-12-30 10:40 一垮全垮,亏大了!有事故监定报告吗?应该有,不过应该只有高层才看得到。
回复
hemc789
2013年12月31日 22:23:25
45楼
poi1956 发表于 2013-12-30 10:40 一垮全垮,亏大了!有事故监定报告吗?应该有,不过应该只有高层才能看到。
回复
人工石
2013年12月31日 22:57:50
46楼
先不说专项施工方案,首先,高大模板支撑体系,没有扫地杆,没有剪刀撑,如何保证支撑体系的水平测向荷载,其次,对于支撑体系的整体性也没有保证,单独的钢管的承载力毕竟有限,一般像架空层都是搭的满堂架来保证荷载的均布
回复
土木结构
2013年12月31日 23:19:30
47楼
这个有多米乐效应
回复
小小菲菲
2014年01月01日 08:30:58
48楼
施工方真是要钱不要命啊,模板支撑体系的一些构造要求查看《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
回复
tmgc3zxh
2014年01月01日 09:38:59
49楼
hemc789 发表于 2013-12-31 22:20 这位哥们估计没在现场做过,我想说的是你所说的我们都知道,但是,编制专项方案进行论证是要钱的,而且, …只能说这个工地太不规范了,虽然不找专家,但是自己还是要算一算的!
回复
surevince
2014年01月01日 11:15:32
50楼
第一次见到这种整体坍塌的,得不偿失啊,刚开始肯定就抱着应该没事吧的心理随便放点龙门架就算了,现在该要问责了
回复
后天你好
2014年01月01日 11:20:54
51楼
不错,谢谢啦,先谢楼主
回复
fhd201210209114
2014年01月01日 15:00:05
52楼
学习学习 :lol:lol:lol:lol