15kw的负荷从小区变电所引来380伏的电源,电线不同截面积的导线转接可以吗?
yuanzhang0426
2013年12月26日 21:00:27
只看楼主

15kw的负荷从小区变电所引来380伏的电源,电线不同截面积的导线转接可以吗?具体细节如下:15kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?

15kw的负荷从小区变电所引来380伏的电源,电线不同截面积的导线转接可以吗?
具体细节如下:

15kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?
有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
免费打赏
sjg9876
2013年12月27日 11:08:48
12楼
不可以,400米都25平了,还在乎50米用16的啊。个人感觉不妥,两处的载流量是变化的。:)
回复
我爱喝绿茶
2013年12月27日 11:17:36
13楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 10:56 5kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?40 …你那个土木男生标志是怎么弄的啊。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月27日 11:18:19
14楼
其实算压降大家都会算,还有一个问题是灵敏度,这个涉及到短路电流,我没有算过,不会。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月27日 11:21:30
15楼
虽然规范6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。
说的是减小处,个人感觉,载流量变大了,不太妥。
回复
yuanzhang0426
2013年12月27日 13:54:32
16楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 11:04 变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的。我采用YJV给你算的压降是 …16平方米他用的是VV电缆,25平方米则是架空的BV导线
回复
我爱喝绿茶
2013年12月27日 14:18:39
17楼
用YJV差不多满足,用VV加BV的话,估计满足不了。
回复
ljphb
2013年12月27日 19:11:00
18楼
好一个施工方,故意给你出难题吧
回复

相关推荐

APP内打开