15kw的负荷从小区变电所引来380伏的电源,电线不同截面积的导线转接可以吗?具体细节如下:15kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
15kw的负荷从小区变电所引来380伏的电源,电线不同截面积的导线转接可以吗?
具体细节如下:
15kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?
有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
2楼
只要压降满足就行。计算一下压降。
回复
3楼
:@该死的施工方
回复
4楼
没见过这样的~~这个压降怎么算~
回复
5楼
是啊,压降在6%这样子,唉麻烦啊
回复
6楼
只要小截面的符合要求就可以
回复
7楼
路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,
回复
8楼
5kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?
400米都25平了,还在乎50米用16的啊。个人感觉不妥,直接连接起来,两处的载流量是变化的。
回复
9楼
tune36 发表于 2013-12-26 22:44 没见过这样的~~这个压降怎么算~好几处都看到这个建筑小妞给你评分,哈哈,这个妞对你有意思啊。
回复
10楼
变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的。
我采用YJV给你算的压降是0.62%+3.4%。
回复
11楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 10:59 好几处都看到这个建筑小妞给你评分,哈哈,这个妞对你有意思啊。不是,我也给他评分,赚钱赚积分。。。
回复