请假大家,两格滤池共用一个冲洗水箱,是如何实现的?水箱只有一个滤池的冲洗水量,假如两格滤池同时进行反冲洗该怎么办?会出现这种状况吗?

请假大家,两格滤池共用一个冲洗水箱,是如何实现的?水箱只有一个滤池的冲洗水量,假如两格滤池同时进行反冲洗该怎么办?会出现这种状况吗?


免费打赏
huangzhimin
2013年12月26日 16:05:37
2楼
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006 )
第9.5.41条设计规定: 无阀滤池的分格数,宜采用 2~3 格。
第9.5.41条条文说明: 无阀滤池一般适用于小规模水厂,其冲洗水箱设于滤池上部,容积一般按冲洗一次所需水量确定。通常每座无阀滤池都设计成数格合用一个冲洗水箱。实践证明,在一格滤池冲洗即将结束时,虹吸破坏管口刚露出水面不久,由于其余各格滤池不断向冲洗水箱大量供水,使管口又被上升水位所淹没,致使虹吸破坏不彻底,造成滤池持续不停地冲洗。滤池格数越多,问题越突出,甚至虹吸管口不易外露,虹吸不被破坏而延续冲洗。为保证能使虹吸管口露出水面,破坏虹吸及时停止冲洗,因此合用水箱的无阀滤池一般宜取 2 格,不宜多于 3 格。
回复
shirden1002
2013年12月31日 12:39:46
3楼
运行的时候强制错开不就行了
回复
gipsy0124
2014年01月08日 14:21:49
4楼
难道总是强制,肯定不会就遇到一次同时冲洗,还有别的方法吗?
回复
xsh1989
2014年04月04日 11:38:30
5楼
我也碰到类似问题,总是强制,肯定不行,就遇到一次同时冲洗,苦恼啊!
回复
enjoy21st
2014年04月04日 15:43:39
6楼
一般是强制错开,运行几十个小时,反冲洗十几分钟,同时反冲洗的概率有多大?