美的空气源RSJ-200 5P热水机总报P1故障
wbyl2006
wbyl2006 Lv.3
2013年12月25日 13:40:09
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大师,美的空气源热水机 总是报P1 系统高压保护是怎么回事?氟利昂加注量正常运行高低压正常 电流稍微偏高。还有就是运行过程中压缩机油轻微噪音,会不会是少冷冻油啊 搞不明白怎么回事了。

请教各位大师,美的空气源热水机 总是报P1 系统高压保护是怎么回事?氟利昂加注量正常
运行高低压正常 电流稍微偏高。还有就是运行过程中压缩机油轻微噪音,会不会是少冷冻油啊 搞不明白怎么回事了。
免费打赏
pibenben
2013年12月25日 14:29:12
2楼
查一下进水压力吧
回复
wbyl2006
2013年12月25日 20:41:01
3楼
谢谢啊 我去查看下
回复
jyh060552
2013年12月26日 11:42:29
4楼

谢谢楼主分享
回复
yxlweihai
2014年06月16日 09:23:11
5楼
可能的原因:机组内部过滤器脏堵,流经套管水量不够;冷水水压低,进水电磁阀动作不良,没有水流经套管;
回复
czxhello
2014年07月17日 10:31:15
6楼
不错,学习了~~
回复
cx596675424
2014年09月25日 10:27:33
7楼
又可能是系统堵塞