02S515图集中检查井的上游水管在检查井的接入口比检查井井底高,那请问最小要高多少mm?有无规范要求》请大神赐教!
02S515图集中检查井的上游水管在检查井的接入口比检查井井底高,那请问最小要高多少mm?有无规范要求》请大神赐教!
2楼
不能沉啊:'(
回复
3楼
这个可不是说上游水管在检查井的接入口比检查井井底高,出现这个是因为检查井上下游管径不一样,而规范要求管道一般采取管顶平接,所以才会出现这种情况,要是上下游管径一致的话就没有你说的这种上游管接入口比井底高的情况了
回复
4楼
是啊,主要是考虑到管顶平接嘛。
回复
5楼
正常情况下,应该是等于D-D1,如不平接,有跌差就看具体情况了
回复
6楼
按照管顶平接,井底像做了个留槽似的,这样可以保证水流顺畅。高多少就要看相接的管径差多少了……个人见解,希望对你有帮助。
回复
7楼
不同规格排水管其管壁厚不同,排水管设计标高一般指管内底标高,排水管检查井的内底标高应等于(或低于)出水排水管内底标高。
回复
8楼
不同规格排水管其管壁厚不同,排水管设计标高一般指管内底标高,排水管检查井的内底标高应等于(或低于)出水排水管内底标高。
回复
9楼
mzhstar 发表于 2013-12-25 15:32 正常情况下,应该是等于D-D1,如不平接,有跌差就看具体情况了同意你的说法,《室外排水设计规范》4.3.1不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。图集上的这个就属于管顶平接。
回复
10楼
legend_lv 发表于 2013-12-26 12:01 同意你的说法,《室外排水设计规范》4.3.1不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。图 …常规做法还是管顶平接。在这个急躁的社会没人会计算水面平接的,即使需要也是估。
回复
11楼
明显是管顶平接
回复