建筑防火规范第3.2.4的疑问
国家建筑
国家建筑 Lv.12
2013年12月25日 10:05:17
来自于建筑规范
只看楼主

3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?

3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。

如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?
或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?
求相关规范条文!!!
免费打赏
国家建筑
2014年01月02日 10:56:15
22楼
zhuyanlang 发表于 2014-1-2 09:26 钢结构的基本在施工完成都需要在其表面做防火涂料喷涂的处理,防火,防腐,防锈是钢结构设计中的要点!那也有必须和不必须之分,防锈漆跟防火涂料应该不是一回事吧
回复
秋霜剑
2014年03月18日 21:37:27
23楼
一般情况下,最好不要设计耐火等级为三级的建筑物。
回复
tumukaren
2014年09月17日 10:48:20
24楼
3.2.4条不设防火保护仅限该条的前提条件,因为除了梁柱,还有很多其它构件需要达到相应耐火等级,所以三级的不在此前提条件下,当然按原规范3.2.1条做。