地暖填充层做厚了,会影响采暖效果吗?
冰鹰
冰鹰 Lv.14
2013年12月24日 10:01:16
来自于采暖供热
只看楼主

各位大侠,有问题请教! 我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果? 具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?

各位大侠,有问题请教!

我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果?

具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?
免费打赏
农民
2014年02月07日 18:34:09
42楼
至于影响散热效果是肯定的,第一,大理石散热效果就比地板砖差一些,碎石混凝土比卵石混凝土导热系数也小,何况加厚了那么多。影响供暖效果是一定的。但还不至于差太多,但结构安全问题才是大问题
回复
农民
2014年02月07日 18:34:37
43楼
建议你去找设计院,让结构专业拿出个意见~
回复
农民
2014年02月07日 18:40:00
44楼
传热,与填充层厚度有关,与导热系数有关。没时间去计算了,地面降低4度是可能的,辐射供暖地面温度太低对供暖效果影响很大。预期室内温度会降低3度左右。没计算,估计的,不一定正确
回复
谁还没点儿过去
2014年02月09日 08:51:25
45楼
直接增加了将近10公分,效果肯定会受影响,不过还是要看运行状况。