困惑中,请大师求解
jessv5
jessv5 Lv.3
2013年12月24日 09:52:11
只看楼主

今天施工论坛中看见这样一个帖子,但是全看完内容均没有一个确切的方案。现将这问题搬运到这里来,请各位大师谈谈你们的看法,如题: 承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?

今天施工论坛中看见这样一个帖子,但是全看完内容均没有一个确切的方案。现将这问题搬运到这里来,请各位大师谈谈你们的看法,如题:
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。
现有以下三个想法,请大家点评一下:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!

二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不一人之力能做到的了,会很麻烦。)

你们认为这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点
免费打赏
masqqn
2013年12月24日 11:19:31
2楼
抬高较为合理。
第一种破坏基础最不合理
第二种,植筋方法可以,但需基础强度达到C20方可植筋,且而专业队伍施工,不合理
第三种将基础梁抬高,抬高有二种,1.抬至+_0.000位置2.抬至基础顶标高即基础梁底标高至基础顶标高上。
如果相邻基础埋深相差较多选择第2种较为合理,反之可选择第1种.
回复
56459142
2013年12月24日 11:39:47
3楼
楼上分析的很完整,赞同第三种方案最优
回复
jessv5
2013年12月25日 08:46:55
4楼
第三种方案如何确保伸入柱内的锚固长度?求指教
回复
mingziyoubeizhuce
2013年12月25日 09:18:55
5楼
分析很到位啊
回复
163zhs
2013年12月25日 09:59:56
6楼
抬高最为合理。
第一种破坏基础最不合理
第二种,植筋方法可以,但需基础强度达到C20方可植筋,且而专业队伍施工,不合理
第三种将基础梁抬高,抬高有二种,1.抬至+_0.000位置2.抬至基础顶标高即基础梁底标高至基础顶标高上
实际当中 第二种处理的居多
回复
lqh19910126
2013年12月25日 16:30:15
7楼
只能说学习了
回复