PVC管在外在负荷下的竖型变形计算
vinfeng
vinfeng Lv.6
2013年12月23日 14:45:06
只看楼主

式中 DL:变形滞后系数,取1.2; Kb: PVC管底弧型土基的基床系数,当土基支撑角≥90°时,一般采用0.1;EP:PVC管材管件弹性系数,取3KN/mm2;IP:管壁单位长度惯性矩e3/12(e为管材壁厚);Ed:回填土综合变形模量,取3×10-3KN/mm2;D:管材外径mm;r0:PVC管计算半径 (D-e)/2 mm;W:作用在管顶的最大土载荷KN/m;γ:土的容重取18×10-9KN/mm3 ;H:管顶最大埋深mm;

式中 DL:变形滞后系数,取1.2;
Kb: PVC管底弧型土基的基床系数,当土基支撑角≥90°时,一般采用0.1;
EP:PVC管材管件弹性系数,取3KN/mm2;IP:管壁单位长度惯性矩e3/12(e为管材壁厚);
Ed:回填土综合变形模量,取3×10-3KN/mm2;D:管材外径mm;
r0:PVC管计算半径 (D-e)/2 mm;W:作用在管顶的最大土载荷KN/m;
γ:土的容重取18×10-9KN/mm3 ;H:管顶最大埋深mm;
F:作用在管顶的最大动载荷,当埋深大于3米时不考虑动载荷;
球墨铸铁管材、钢筋混凝土管材具有良好的抗外压性能,故不考虑抗外压性能计算,只计算PVC-U管材的抗外压性能。
塑料PVC管道在外压载荷作用下的竖向变形量不宜大于管直径的5%,当计算管材的最大埋深时,取F=0,计算Φ800×19.6mmPVC-U管材的最大埋深:
=5m
以上计算均为保守计算,如考虑柔性管“管-土共同作用”,实际最大埋深可大于理论计算埋深。不难看出,PVC-U管材具有良好的抗外压性能。