供暖系统 提高温度 系统内压力升高 是什么导致压力升高的? 水的密度受温度影响很小 体积变化很少 如何解释?
供暖系统 提高温度 系统内压力升高 是什么导致压力升高的? 水的密度受温度影响很小 体积变化很少 如何解释?
2楼
不知道呢-
回复
3楼
温度提高,水膨胀了,所以压力升高。
感觉上密度变化不大,实际上,影响还是很大的,尤其是高温水,要很注意温度对压力的影响。
回复
4楼
zzm999999 发表于 2013-12-23 14:19 温度提高,水膨胀了,所以压力升高。感觉上密度变化不大,实际上,影响还是很大的,尤其是高温水,要很注 …可以查到膨胀系数 算出膨胀体积 但是密闭空间内充满水,加热后体积膨胀 对应的压力如何变化 有什么公式吗
回复
5楼
PV/T=P1V1/T1
回复
6楼
zzm999999 发表于 2013-12-23 14:24 PV/T=P1V1/T1这是对气体体积来说的啊 要是水呢
回复
7楼
气化了吗?我觉得受热体积膨胀是常理啊,如果量比较大的话,膨胀量不是很明显吗?
回复
8楼
ρ1V1=ρ2V2
温度升高,密度减小。由于闭式系统,水的质量不变。自然体积增大了。也就是所谓的热胀冷缩的原理
回复
9楼
供热系统有膨胀水箱,用开式膨胀水箱的话水温升高系统压力基本上认为不变。闭式系统压力取决于容纳膨胀的气体变化而反应出的压力变化,一般取决于气体被压缩了百分之多少。如果闭式系统完全是水而又无泄压装置,水温升高引起的膨胀需由管道承担,必然胀坏管道。
回复
10楼
热胀冷缩水温升高引起的膨胀
回复
11楼
问题很好,支持
回复