我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?(不过我们工地这栋楼已经拆了)
我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!
我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?
(不过我们工地这栋楼已经拆了)
32楼
梁上要是有板的情况下,作为模板应该没有问题~
12的砖地膜不是挺好的么?24的话,要多大的梁才需要啊~
回复
33楼
这样的施工单位应该清场
回复
34楼
应该可以用吧 毕竟只是当模板用的呀
回复
35楼
只要能起的了模板作用,一切皆可以
回复
36楼
jason513_ye 发表于 2013-12-23 21:45 不能用。我可以告诉你加气混凝土砌块连回填都不允许,不用说给你当砖胎膜了。而且楼上有个也说到了加气混凝 …砖胎模砖胎膜故名思议就知道起什么作用,只要能确保浇捣不涨模就可以,往往用砖胎膜的地方一般都是回填后浇捣的,涨模一般不可能,质疑能不能用于0.00以下这个还是要研究研究的,如果能用,就没问题了
回复
37楼
qq939896892 发表于 2014-1-11 15:55 加气块的承重效果不行不起承重作用的,起模板作用
回复
38楼
问题症结是加气块砌筑的能否保证强度,以满足浇筑混凝土的要求。一般情况下加气块砌埉强度很低的。有时候实心砖都要采取加固措施。
回复
39楼
加气块用于砖胎膜,被地下腐蚀后可能出现地基缺陷
回复
40楼
只要在你浇筑砼前没有粉碎,能作为模板使用就可以,又不是砌体工程,砼打完它的使命就完成了
回复
41楼
我觉得完全没有问题,“书上有明确要求~加气块不可以用在正负零以下的”那是指用到主体结构和填充墙结构,人家用来做砖胎膜只是临时模板,和木模板一样,只是起到临时支模的作用,只要支撑的强度足够,所以没有任何问题,而且现行的规范中也没有任何条文说不允许,况且现在地下室的防水保护墙设计上都大量采用,并没有说不可以用在正负零以下,不可以用在地下是指主体结构或填充墙结构。
回复