关于地源热泵的问题,跪求详解。
luo82413826
2013年12月23日 01:30:25
来自于热泵工程
只看楼主

2P美的定频冷暖空调已成功改为水源热泵空调,想改为地源但对地埋管换热系统不太了解,请高手指点。计划80米深井下35单U管,需几口井?(石家庄地区农村,冬季使用约90天,夏季使用约90天,每天使用时间平均不高于12小时。可否做到热平衡?)

2P美的定频冷暖空调已成功改为水源热泵空调,想改为地源但对地埋管换热系统不太了解,请高手指点。计划80米深井下35单U管,需几口井?(石家庄地区农村,冬季使用约90天,夏季使用约90天,每天使用时间平均不高于12小时。可否做到热平衡?)
滴血雄鹰
2013年12月23日 09:16:21
2楼
你查一下当地的土壤结构,算一算换热量,或者估算一下(30-50W/m,夏季大一点。冬季少一点,仅供参考)小型的工程无所谓了,大的你还是得按技术规范来,负荷计算是全年的,打井还要做热测试。
回复
宝贝佳林
2013年12月23日 10:45:56
3楼
楼上讲的很详细,每米按照30瓦的换热量,80*0.03=2.4千瓦 每口井2.4千瓦的换热量 你这个项目最多3口井 最少2口井。
回复
luo82413826
2013年12月23日 14:31:19
4楼
滴血雄鹰 发表于 2013-12-23 09:16 你查一下当地的土壤结构,算一算换热量,或者估算一下(30-50W/m,夏季大一点。冬季少一点,仅供参考)小型 …我们这里0-5为黄土黑土,5-55米全是沙子,55-65米为特别硬的黄土,再往下可能全是沙子了。(咨询当地打井队结果)现在30米深的井已经干涸了地下水位在40米左右,地下水温度约15度如果60米深井下双U管单口井热交换功率能用多少瓦?
回复
huyongkui
2013年12月23日 16:50:22
5楼
luo82413826 发表于 2013-12-23 14:31 我们这里0-5为黄土黑土,5-55米全是沙子,55-65米为特别硬的黄土,再往下可能全是沙子了。(咨询当地打井 …双U的换热量约为42W/m,其他算法楼上计算得很详细
回复
jyh060552
2013年12月23日 21:34:25
6楼
谢谢楼主分享!
回复
ljbb1789
2013年12月24日 09:53:33
7楼
其实我一直对这么小一个项目要做土壤源热泵感到很好奇
回复
luo82413826
2013年12月24日 18:03:46
8楼
ljbb1789 发表于 2013-12-24 09:53 其实我一直对这么小一个项目要做土壤源热泵感到很好奇嘻嘻,我以前在LG空调厂工作,对空调比较了解,地源热泵只是初次接触,想把地源和空调整合在一起做成水-氟机组,下一步会继续做水-水机组,论证下技术而已,闲来无事嘛:P
回复
王农勤
2013年12月25日 13:32:06
9楼
地源热泵,其效果,必须,根据当地已远行的工程为参照来设计,这样,更接近于实际情况。
回复
lhwsf
2013年12月29日 10:41:57
10楼
从经济角度看,你这个实在太浪费了,石家庄的冬季不是太冷,你完全可以采用空气源热泵加电辅助来解决,虽然能耗稍大一点,但你打井埋管的所投资的利息估计都够了,更不要说收回成本,再加上你循环水泵的能耗,系统越小水泵所占能耗比重越大,我认为你这个方案纯属娱乐。
回复