不懂就问
wangquanoo
wangquanoo Lv.4
2013年12月22日 19:26:57
来自于制冷技术
只看楼主

制冷系统中的不凝气体一般能从哪里进去的?

制冷系统中的不凝气体一般能从哪里进去的?
免费打赏
荣昌制冷
2013年12月23日 07:46:11
2楼
这个就多了,系统的所有泄漏点,特别是低压侧。法兰、焊接点、丝扣接点、阀门、压力表、压力控制器接口、开启式压缩机的轴封等等。
检修拆开系统后复原真空不够,加油或加制冷剂时操作不当(加前没洗管排空,加注中操作不当吸入空气),放空气操作不当等等。
回复

相关推荐