喜欢探索的朋友进来
wxf20072008
wxf20072008 Lv.18
2013年12月22日 09:51:03
只看楼主

一直有个问题,希望与同行们讨论下:混凝土有井字梁能够将荷载双向传递,而钢结构有没有或能不能做成钢梁形成的井字梁吗?谁有相关的资料或是现成的实例,交流下。

一直有个问题,希望与同行们讨论下:
混凝土有井字梁能够将荷载双向传递,而钢结构有没有或能不能做成钢梁形成的井字梁吗?
谁有相关的资料或是现成的实例,交流下。
免费打赏
wxf20072008
2013年12月23日 10:56:48
2楼
没有人啊,自己顶下
回复
zyhjiao
2013年12月23日 11:30:09
3楼
能做,但每个节点都是梁梁刚接,现场工作量太大,一般不用。大空间一般会考虑桁架或网架。
回复
wxf20072008
2013年12月23日 15:16:53
4楼
zyhjiao 发表于 2013-12-23 11:30 能做,但每个节点都是梁梁刚接,现场工作量太大,一般不用。大空间一般会考虑桁架或网架。可有时候也会遇上,就得用井字梁的情形理论上觉得能做,关键是实际没见过啊
回复
天生我才456
2013年12月23日 16:04:13
5楼
wxf20072008 发表于 2013-12-23 15:16 可有时候也会遇上,就得用井字梁的情形理论上觉得能做,关键是实际没见过啊是可以做的,但是刚接节点会变多,使得施工变得复杂,个人感觉也不太经济。
回复
kengjindhef
2013年12月23日 21:08:34
6楼
应该是可以做的。
回复
kyleyim8871
2013年12月24日 09:10:45
7楼
完全可以做,毫无压力。

只是从施工上、经济上考虑,就没必要这么整了。

要么普通混凝土不好做的大跨空间结构,用钢结构做。

要么普通的大开间民用建筑,那还不如用混凝土来做,做的多,施工也方便,没必要扬长避短搞钢结构的

回复

相关推荐