临时高压的室外消火栓采用何种方式起泵
websearch
websearch Lv.13
2013年12月21日 11:08:29
只看楼主

临时高压的室外消火栓起泵方式理论上有1、压力开关起泵;2、室外消火栓边设起泵按钮;3、消防控制室内是设起泵开关;4、压力开关起泵结合消防控制起泵开关。

临时高压的室外消火栓起泵方式理论上有1、压力开关起泵;2、室外消火栓边设起泵按钮;3、消防控制室内是设起泵开关;4、压力开关起泵结合消防控制起泵开关。
websearch
2013年12月21日 11:10:11
2楼
不知道各位同行在设计中采用哪种方式,我认为用方式4是合理的
回复
云飘飘
2013年12月22日 07:26:48
4楼
规范没有要求,江苏规范里采用压力开关,现在审图中心要求加一个按钮
回复
websearch
2013年12月22日 12:06:44
5楼
云飘飘 发表于 2013-12-22 07:26 规范没有要求,江苏规范里采用压力开关,现在审图中心要求加一个按钮请问楼上,这个起泵按钮是加在消控室(可是消控室的联动主机上已经有多线直接起泵按钮了),还是每个室外消火栓处加一个起泵按钮
回复
云飘飘
2013年12月22日 13:45:27
6楼
每个室外消火栓附近墙上加一个
回复
tanletiger
2013年12月22日 15:19:29
7楼
想问一句,所谓“压力开关”是不是只有喷淋系统才有?消火栓系统有吗?
回复
无果
2013年12月23日 11:22:11
8楼
一般的消火栓系统是没有的,但你想设置也是可以设置的
回复
无果
2013年12月23日 11:23:32
9楼
我觉得最好的是2+4,最保险
回复
moonrocked
2016年05月09日 11:07:20
10楼
1、消防系统中的稳压装置(压力检测)自动启泵。
2、屋面消防水箱流量开关自动启泵。
3、室内消火栓启用,管网压力下降,稳压泵压力失效,达到消防泵启泵压力设定值,消防启泵;或者,室内消火栓按钮发送火灾信号给中控室,中控室启泵。
回复
龙龙96
2016年05月10日 09:07:17
11楼
消规未提及稳压系统气压罐电接点压力表启动消防泵,我个人认为室外消火栓的启动形式和建筑物危险等级、联动控制系统是否设置、厂区是否有专职消防队,室外消火栓泵是否和室内消火栓泵共用也有关系
回复
lxg.0824
2016年05月10日 17:17:47
12楼
设一套稳压系统自动启泵
回复

相关推荐

APP内打开