呵呵,似乎是不想干的两个事,接地选线是针对中性点不接地系统的,消弧线圈接地是中性点的一种接地方式。你是想问这种接地方式,选线是否可以用吗?
回复
3楼
消弧线圈系统,都是用什么方法能够正确的接地选线
回复
4楼
工程实际中,一般都是让消弧线圈厂家自配接地选线装置
回复
5楼
是的,我们厂家的消弧和选线装置配合,利用殘流增量法实现准确选线,主要原理是在补偿的过程控制器产生几次扰动,比较接地线路与其它的非接地线的零序电流实现。如果想知道更详细点,请联系广州智光电气,会给你满意的答案。
回复
6楼
消弧线圈系统,都是用什么方法能够正确的接地选线
回复
7楼
路过,学习了