一台双速电机,24/37KW,配100A空开,37KW的时候,空开就合不上,试问这种现象正常吗?

一台双速电机,24/37KW,配100A空开,37KW的时候,空开就合不上,试问这种现象正常吗?
免费打赏
hnukw
2013年12月20日 14:16:13
2楼
应该是电机启动时启动电流太大了
空开小了
回复
dianqipanli
2013年12月20日 15:21:32
3楼
是不是空开未选用D型曲线的。
回复
阿克苏干
2013年12月20日 15:41:55
4楼
应该不是启动电流的原因吧。37kW启动电流大概是843A,100的断路器10IN就是1000A应该没什么问题吧
回复
tjw5430
2013年12月20日 16:18:57
5楼
线 接的 对吗
回复
zigj
2013年12月20日 16:29:40
6楼
还需要考虑电动机起动电流周期分量最大有效值 2-2.5倍的系数。
回复
zigj
2013年12月20日 16:31:16
7楼
所以可能是瞬动没有躲过起动电流。
回复
姜振祥
2013年12月21日 08:05:03
8楼
我不明白断路器合不上和启动是掉闸是一回事吗? 合不上估计是质量问题啊 掉闸那就是选型的问题
回复
鸭江绿水
2013年12月21日 08:10:58
9楼
空开合不上与启动时跳闸是两个概念。
合不上,开关坏了。
37kw启动时跳闸。莫非是全压启动?那100a开关肯定不行,这台电机应该是低速启动后在转高速吧?线径是多少,距离是多少?这都有原因。
回复
70861833
2013年12月23日 10:23:04
10楼
合不上闸很可能是双速风机接线错误造成,检查下接线
回复
电气交流
2013年12月23日 10:37:56
11楼
阿克苏干 发表于 2013-12-20 15:41 应该不是启动电流的原因吧。37kW启动电流大概是843A,100的断路器10IN就是1000A应该没什么问题吧启动电流这么大?