想请教高手们,小区室外雨污水井能做在地下室顶板上部吗,有没有什么具体的要求和规范主要是现在都是大地下室,有的住宅在地下室中间,如果雨污水井不能做在地下室顶板的话管道会很长,还会穿地下室的很多梁位而且不利维修.所以想请教一下,看下大家是怎么解决的.
想请教高手们,小区室外雨污水井能做在地下室顶板上部吗,有没有什么具体的要求和规范
主要是现在都是大地下室,有的住宅在地下室中间,如果雨污水井不能做在地下室顶板的话管道会很长,还会穿地下室的很多梁位而且不利维修.所以想请教一下,看下大家是怎么解决的.
2楼
我也看看大家怎么解决的。。关注下。
回复
3楼
地下室上边有覆土层就行,可以做地下室顶板上边的,井底距地下室顶板得留有防水层跟做井基础的高度。
回复
4楼
管道跟建筑结构基础留有1.5-3m水平距离,直接放地下室上面似乎违规了
回复
5楼
fengersanluo 发表于 2013-12-20 13:37 地下室上边有覆土层就行,可以做地下室顶板上边的,井底距地下室顶板得留有防水层跟做井基础的高度。那管道的埋深不是很浅?
回复
6楼
snowrock586 发表于 2013-12-20 17:11 管道跟建筑结构基础留有1.5-3m水平距离,直接放地下室上面似乎违规了有哪本规范可以查的吗?
回复
7楼
snowrock586 发表于 2013-12-20 17:11 管道跟建筑结构基础留有1.5-3m水平距离,直接放地下室上面似乎违规了规范规定管道与建筑基础距离主要是避免管道开挖影响建筑基础稳定以及管道泄漏对基础的侵蚀。我认为在车库顶板上没有以上问题,可以不用考虑这个间距。
回复
8楼
chenwu1986 发表于 2013-12-23 10:58 那管道的埋深不是很浅?所以车库顶板需要足够的覆土满足管道铺设要求。不满足的需要采取一定的保护措施。
回复