在对环状管网进行反算水源压力的时候,已经确定了控制点了,又控制点反算水源压力的时候,发现根据不同的线路最终算出的起点压力不一样,是略有差别的(因为进行管网平差的时候有闭合差)这该怎么处理
在对环状管网进行反算水源压力的时候,已经确定了控制点了,又控制点反算水源压力的时候,发现根据不同的线路最终算出的起点压力不一样,是略有差别的(因为进行管网平差的时候有闭合差)这该怎么处理
2楼
不同线路的水头损失自然不一样,反算水源点压力要选择最不利的线路,这样才能保证最不利点的水压满足要求
回复
3楼
误差肯定是有的,本身管网平差计算就允许存在误差。一般是每环的闭合差小于0.5m,大环闭合差小于1m。楼主如果仅是工程上用,那么你按最不利点推算出水压后,再加1m水头即可。
回复
4楼
闭合差小一点就会好一点的
回复
5楼
ljlzlljlzl 发表于 2013-12-20 08:38 误差肯定是有的,本身管网平差计算就允许存在误差。一般是每环的闭合差小于0.5m,大环闭合差小于1m。楼主如 …谢谢啊,我已经清楚了