高手看一下这酒店消防疏散距离够不够???
sheng如夏花
2013年12月19日 16:33:20
只看楼主

这酒店属于改造工程,在一栋19层的高层商住楼里的1 3 4 层 ,帮我看看疏散距离够不够?我觉得安全出口好像少啦

这酒店属于改造工程,在一栋19层的高层商住楼里的1 3 4 层 ,帮我看看疏散距离够不够?我觉得安全出口好像少啦

QQ截图20131219162505.png

vrvrvrw23
2013年12月19日 17:06:45
2楼
疏散距离是没问题的啊
回复
leletaba0817
2013年12月20日 08:47:16
3楼
哪个是消防电梯?有三合一嫌疑
回复
土木论坛123456
2013年12月20日 13:25:01
4楼
如果是商住楼,酒店和住宅部分疏散要分开。消防电梯可以共用

两个楼梯直接距离不能超过60米,自己量量吧
回复
我要做攻城师
2013年12月20日 13:39:15
5楼
来学习学习
回复
国家建筑
2013年12月20日 16:17:34
6楼
来学习的,平面挺规整啊,,,,
回复
燃点孤独
2013年12月20日 19:21:05
7楼
过来学习的!三合一是不是消防电梯前室,还有楼梯前室,还有一个是电梯前室么?
回复
大大飞鱼
2013年12月21日 12:24:38
8楼
旅馆楼梯和高层住宅的楼梯不能合用,还有个楼梯没有前室,应该不行吧,另外没有考虑防火分区阿,
回复
xiaolizi0913
2013年12月23日 09:10:18
9楼
路过,顶一下。
回复
hsgkgs
2013年12月23日 09:34:29
10楼
看上去疏散距离是没问题
回复
taraxacumlove
2013年12月23日 10:05:17
11楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。